OPGW光缆(光纤复合架空地线)的选型需综合考虑技术参数、环境条件、成本及未来扩展性,以下是关键步骤:
光纤类型与芯数:根据通信容量需求选择光纤类型(如G.652单模光纤)和芯数(如12芯、24芯)。需预留冗余芯数以应对未来扩容。
机械性能:需满足线路抗拉强度要求,典型参数包括极限张力强度(如≥50kN)、弹性模量(如120-150GPa)及最小弯曲直径(如外径的15倍)。
电气性能:需通过短路电流测试,典型参数如短路电流容量(如90kA²·s)和直流电阻(如≤0.3Ω/km)。
气象条件:需符合设计风速(如35m/s)、覆冰厚度(如10mm)等要求。
耐雷性能:采用高耐雷材料(如铝包钢线)和股线设计,典型标准为雷击耐受能量≥100kJ。
温度范围:需适应-40℃至+70℃环境,热膨胀系数≤1.5×10⁻⁵/℃。
安装方式:需匹配现有金具(如耐张线夹、悬垂线夹),推荐采用预绞式金具以提高握力。
维护便捷性:选择金属外壳接头盒(如帽式),具备防水、抗电磁老化性能。
初期投资:需平衡光缆单价与安装成本,500kV线路典型成本约50-80万元/公里。
未来扩展:优先选择光纤芯数可灵活扩展的型号,如24B1-120型(24芯,标称截面积120mm²)。
OPGW-24B1-120 [90;18.5]:24芯单模光纤,标称截面积120mm²,短路电流容量90kA²·s,直流电阻18.5Ω/km。
OPGW-48B1-100 [63.4;76.0]:48芯单模光纤,标称截面积100mm²,适用于高容量通信需求。
结论:选型需结合具体线路参数、环境条件及预算,建议通过实验室测试验证关键性能指标,确保光缆长期稳定运行。