OPGW光缆常见型号及技术特点解析

发布于:2025年03月24日

OPGW光缆(光纤复合架空地线)的型号命名通常以导体类型、光纤芯数及结构特征为核心标识,常见型号及特点如下:

1. 按导体类型分类

  • 铝包钢型(ACS)

    • 型号示例:OPGW-24B1-ACS

    • 特点:外层铝线包裹钢芯,兼具导电性与机械强度,适用于大跨度输电线路(如500kV以上电网)。

  • 铝合金型(AAAC)

    • 型号示例:OPGW-12B1-AAAC

    • 特点:轻质铝合金导体,重量比纯铝线降低15%,适合塔距较短的220kV以下线路。

  • 纯铝型(Al)

    • 型号示例:OPGW-48B1-Al

    • 特点:导电性能优异,但机械强度较低,多用于短距离或低电压等级线路。

2. 按光纤类型分类

  • G.652标准单模光纤

    • 型号示例:OPGW-16B1-G652

    • 特点:适用于1310nm/1550nm波长,支持2.5G/10G传输,衰减系数≤0.22dB/km。

  • G.655非零色散位移光纤

    • 型号示例:OPGW-36B1-G655

    • 特点:色散补偿优化,适合密集波分复用(DWDM)系统。

  • G.657抗弯曲光纤

    • 型号示例:OPGW-24B1-G657

    • 特点:弯曲半径可低至15mm,适应复杂安装场景。

3. 按结构特征分类

  • 层绞式

    • 型号示例:OPGW-12B1-LC

    • 特点:光纤单元分层绞合,易扩容且抗侧压能力强。

  • 中心管式

    • 型号示例:OPGW-48B1-CT

    • 特点:光纤集中于中心管,便于分支接续,但抗雷击性能较弱。

  • 骨架式

    • 型号示例:OPGW-24B1-SK

    • 特点:加强件与光纤单元分离,机械稳定性高,适合重冰区。

4. 特殊场景型号

  • 防雷型:采用双层不锈钢护套,如OPGW-12B1-FL,耐受雷击电流≥100kA。

  • 耐寒型:护套材料添加低温增韧剂,如OPGW-24B1-HD,工作温度低至-60℃。

选型建议:需结合线路电压等级、塔距、气象条件及通信容量综合考量。例如,特高压工程优先选用ACS导体+G.652光纤的层绞式结构,而城市电网改造可倾向AAAC导体+G.657光纤的紧凑型设计。