About us
厂家业务热线: | |
---|---|
电话: | 130-4945-7048(周经理) |
邮箱:2107773701@qq.com |
光纤复合架空地线(OPGW)作为现代电力通信网络的重要组成部分,以其独特的优势在高压输电线路中得到了广泛应用。OPGW-24B1-50光缆作为其中一种型号,具有光纤芯数多、传输性能稳定等特点,适用于各种复杂环境。本文将详细介绍OPGW-24B1-50光缆的架设安装步骤及注意事项,为相关施工人员提供参考。
光缆验收:在架设前,需对到货的OPGW-24B1-50光缆进行严格的质量验收。检查光缆盘及外层绞线是否有损伤,确保光缆型号、规格、长度符合设计要求,光缆端头密封防潮处理无松脱。同时,对光缆的各种性能进行测试,如连续性、衰耗值、光纤长度等,确保光缆质量合格。
工具与设备准备:根据施工需求,准备必要的专业工具和设备,如张力机、牵引机、放线滑车、紧线器、手扳葫芦等。确保所有设备状态良好,满足施工要求。
人员培训:对施工人员进行专业培训,使其了解OPGW光缆的性能特点、架设安装流程及安全规范,确保施工顺利进行。
光缆展放:
采用张力放线法,通过张力机和牵引机控制光缆的张力,确保光缆在展放过程中不受损伤。
将光缆盘放在有转轴的放线架或缆盘车上,通过张力放线机后,先以人力展放无扭牵引钢丝绳,通过退扭器、防扭连接OPGW光缆,然后穿在耐张段内每基塔的滑轮内,到达牵引机。
在展放过程中,需保持通信畅通,张力机、牵引机必须服从统一的调度指挥,确保光缆均衡受力。同时,需特别注意控制牵引速度,避免光缆扭曲或受损。
光缆紧线:
在牵引侧进行紧线操作,沿线路方向牵引速度要平衡。如受地形限制需改变方向,则应设置地滑车。
根据光缆的弧垂和张力要求,调整紧线力度,确保光缆达到设计要求的弧垂状态。
紧线过程中,需使用专用夹具,避免光缆振动而损伤。紧线完成后,应在48小时内完成放线段内的附件安装。
金具安装:
包括悬垂串、耐张串、防振锤等附件的安装。安装过程中,需确保金具串上的螺栓、穿钉等紧固件安装牢固,穿向统一。
光缆引下线应自然顺畅,符合设计要求。同时,需注意接地引线的安装,确保全线接地位置统一,接地引线顺畅美观。
接地处理:
OPGW光缆防雷接地应符合相关标准规定。接地线采用并沟线夹与光缆连接,另一端安装在杆塔主材接地孔上。
接地线安装应平滑美观,长短适宜,不应有硬弯或扭曲。连接部位应接触良好,保持全线统一。
光纤熔接:
在光纤熔接前,需剥离光纤的外层套管和骨架,确保不损伤光纤。熔接过程中,需使用专业的熔接设备和工具,确保熔接质量。
熔接后,进行接头光纤衰减值测试,确保熔接质量合格。
接头盒安装:
选择合适的安装位置,确保进出线顺畅自然。接头盒内需采取防潮措施,保证光纤不受潮气影响。
接头盒安装时,需固定牢固,防止因振动或外力作用而松动。同时,需对接头盒进行密封处理,确保防水性能。
安全规范:整个架设安装过程需严格遵守操作规程和安全规范,确保施工人员安全及光缆安装质量。
环境保护:在施工过程中,需注意环境保护,避免对周围环境造成破坏。施工废弃物需妥善处理,符合环保要求。
质量监控:对施工过程进行全程质量监控,确保每个环节符合设计要求。发现问题及时整改,确保光缆架设安装质量。
OPGW-24B1-50光缆的架设安装是一项复杂而细致的工作,需要施工人员具备专业的知识和技能。通过严格的前期准备、规范的光缆展放与紧线操作、精细的金具安装与接地处理、高质量的光纤熔接与接头盒安装以及严格的施工注意事项,可以确保OPGW-24B1-50光缆在电力通信网络中发挥稳定可靠的作用。