报价热线:130-4945-7048(周经理)

专业的光缆生产厂家

光缆参数

Technical

联系我们 Contact
厂家业务热线:
电话: 130-4945-7048(周经理)
邮箱:2107773701@qq.com

OPGW-24B1-100OPGW-24B1-100-1 凯盛达线缆厂光缆技术参数

发布于:2022年09月13日

光缆型号规格:OPGW-24B1-100-1 [63.0;75.2]
 
结构参数
 
材 料
根数
材 料
根数
原材料直径
光纤
G.652
24
G.655
0
中 心
40%AS线
1
 
 
线直径2.6mm
第1层
40%AS线
5
AA线
0
线直径2.5mm
不锈钢管
1
光纤芯数
24
管直径2.5mm
第2层
40%AS线
11
AA线
0
线直径2.8mm
技术参数
参照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 标准
最外层绞合方向为“右”向(Z-stranding)
OPGW光缆直径:
13.2mm
OPGW光缆重量:
472.79kg/km
承载截面积
97.58mm2
AS面积
97.58mm2
AA面积
0mm2
标称抗张强度(RTS)
63.04kN
杨氏模量(E-Modulus)
109kN/mm2
热膨胀系数
15.5×10-6/℃
最大允许工作应力 (MAT) ( 40% RTS)
258.4N/mm2
每日应力(EDS) (18%~25% RTS)
116.28~161.5N/mm2
极限特殊应力 (70% RTS)
452.2N/mm2
直流电阻
0.44Ω/km
短路电流   
17.34kA
短路电流容量  I2t
75.19kA2S
最小弯曲半径:
施工:
264mm
运行:
198mm
拉重比
13.17km
温度范围
安装温度
-10℃ ~ +50℃
运输和运行温度
-40℃ ~ +80℃
上表为100截面24芯OPGW光缆,属于电力工程中OPGW光缆常见的一个芯数,该技术参数由凯盛达线缆技术部提供,如有疑问请联系我方,谢谢!

有关光缆价格/参数,欢迎咨询:
业务电话:130-4945-7048         QQ:3576603174